Re: [Admin-ml] incident mémoire X-serve

Yohann Colombat ycolombat at mac.com
Ven 23 Mai 08:42:28 CEST 2008


Bonjour,
celle-ci c'est la meilleur... As-tu des photos ? XServe intel ou  
PPC ?  Ce qui est dingue c'est que la température a été suffisante  
pour faire fondre le vernis mais pas pour arrêter le serveur... Ta  
pièce est-elle climatisée ?

Yoc

Le 21 mai 08 à 13:46, Jean-Pierre Bouville a écrit :

> Bonjour à tous,
>
> Ce mail pour relater un fait assez étrange à propos d'un X-serve et  
> de sa mémoire.
> Hier, les utilisateurs du réseau, me contactent pour me dire que le  
> serveur Filemaker ne répond plus... étant à côté du X-serve, je n'ai  
> rien noté de particulier...
> Je m'y colle donc et là, je vois que le serveur Filemaker est en  
> effet coupé... sans aucune intervention humaine.
> Je commence à investiguer l'état du serveur et là, je m'aperçois que  
> j'ai une paire de barrettes mémoire HS (ce qui a provoqué la  
> fermeture de FM)
> Je relance Filemaker et patiente jusqu'à la fermeture des bureaux.
> Là, j'éteins l'Xs et démonte ses barrettes.... surprise : le vernis  
> et le "vert" de la carte du circuit imprimé tout gluant ont "coulé"  
> et se sont déposés telle une mélasse isolante dans les connecteurs,  
> au point même de s'immiscer entre les pins et les contacteurs...
> Il m'a fallu plus de deux heures à la loupe/lampe au pinceau, au KF  
> et au compresseur pour tout nettoyer. Les barrettes sont mortes  
> malgré un nettoyage de leurs pins.
>
> Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ? ( PS : barrettes de  
> 512 d'origine)
>
> à+
> JP
> _______________________________________________
> Admin-ml mailing list
> Admin-ml at mosx.org
> http://coruscant.mosx.org/mailman/listinfo/admin-ml



Plus d'informations sur la liste de diffusion Admin-ml