Re: [Admin-ml] Echange disque défectueux Xserve RAID

Jean-Luc Bailloeul jlbailloeul at irtsnpdc.fr
Mar 6 Mai 06:21:22 CEST 2008


Bonjour,

J'ai un raid 5 dans un Xserve composé de 3 disques (serveur de  
fichiers). J'ai ce Xserve depuis 2004, et n'ai changé qu'un disque  
depuis.
Comment connaître l'état des disques ? Pensez-vous qu'il faille  
changer de façon anticipée les disques (sachant que la dernière  
reconstruction avait pris une bonne douzaine d'heure, à mon souvenir) ?

Jean-Luc
Adm. Res-syst
IRTS Nord Pas de Calais

Le 5 mai 08 à 21:54, Philippe Sainte-Marie a écrit :

> Ok, ça confirme ce que je savais déjà plus ou moins, merci :-)
>
> 2008/5/5 Proniewski Patrick <patrick.proniewski at univ-lyon2.fr>:
>> On 5 mai 08, at 14:14, Philippe Sainte-Marie wrote:
>>
>>
>>> C'est un 7x500 Go en RAID5 sans disque de spare, et après avoir lu  
>>> les
>>> différentes docs
>>> sur le sujet, j'ai un gros doute sur le mode opératoire de la chose.
>>>
>>> Puis-je enlever le disque défectueux, puis remettre le nouveaux (qui
>>> devrait lancer un
>>> "rebuild de l'array" automatiquement) ou y'a t'il une uo plusieurs
>>> étapes à faire pour
>>> en arriver la ? (machine allumée ? éteinte ?, la doc n'est pas  
>>> claire
>>> la dessus non plus)
>>>
>>
>>
>> tu déverrouilles le XServe RAID, tu extrais le disque défectueux, tu
>> insères le nouveau disque, et tu re-verrouilles la baie RAID.
>> La reconstruction se lance alors automatiquement.
>> Si tu as de la chance, tes autres disques ne vont pas lâcher juste  
>> à ce
>> moment critique sous la charge de la reconstruction. Si tu n'as pas  
>> de
>> chance, un autre disque lâchera et tu perdras toutes tes données.
>>
>> Moralité :
>> - prévoir un disque de spare pour que la reconstruction se fasse le  
>> plus
>> tôt possible après le problème,
>> - éviter le RAID 5 pur (nous on a 6 disques en RAID 5 + un spare dans
>> chaque demie-baie, les deux ensembles RAID 5 étant mis en RAID 1  
>> soft via le
>> XServe qui pilote la baie).
>> Le RAID 5 c'est fragile, car ça ne tolère la perte que d'un seul  
>> disque.
>> Bonne chance.
>>
>>
>> Patrick PRONIEWSKI
>> --
>> Administrateur Système - SENTIER - Université Lumière Lyon 2
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Admin-ml mailing list
>> Admin-ml at mosx.org
>> http://coruscant.mosx.org/mailman/listinfo/admin-ml
>>
>
>
>
> -- 
> Philippe Sainte-Marie
> philippe.sm at gmail.com
> _______________________________________________
> Admin-ml mailing list
> Admin-ml at mosx.org
> http://coruscant.mosx.org/mailman/listinfo/admin-ml
>



Plus d'informations sur la liste de diffusion Admin-ml